PLCリプレース

生産中止品PLCのプログラム解析を初め、各種PLC通信ネットワーク、PC間通信など、既存システムの調査から、最新システムへのご提案、機能アップに対するご提案をさせていただきます。

異種メーカーによるPLC更新の一例

安川電機GL20→三菱Q00UCPU(タッチパネルは無し)

PLCリプレース

PLCリプレース事例一覧

光学デバイスメーカー/ガラス基板搬送装置

  • オムロンC1000H、CVM1→オムロンCS1Gへの更新
  • I/O点数:1500点
  • ソフト容量:PLC2台 9Kステップ

建築資材メーカー/台車循環設備

  • 安川電機GL20→三菱Q00UCPU
  • I/O点数:128点
  • 既設配線は全て張り替えて対応しました。

※当時はありませんでしたが、現在はリニューアルツールも販売されています。

某社向け

  • 三菱電機A3A→Q06Hへの更新
  • I/O点数:1,600点 プログラム容量:5kステップ
  • PLCリニューアルツールを用いて、既存の配線をそのまま流用し、工期を短縮しました。

変圧器メーカー/コンベア搬送装置

  • 三菱電機A0J2→Q00Jへの更新
  • I/O点数:200点 プログラム容量:1kステップ
  • PLCリニューアルツールを用いて、既存の配線をそのまま流用し、工期を短縮しました。

某市水道局/上水道監視制御装置

  • 富士PCS-250→三菱Q12PRHへの更新
  • I/O点数:500点、AI/O点数80点
  • ソフト容量:PLC4台 70Kステップ
  • PLCリニューアルツールを用いて、既存の配線をそのまま流用し、工期を短縮しました。
  • ソフトは既存のラダー図及び動作説明図より三菱へ置き換えました。

清掃工場/し尿処理設備

  • 富士電機FPK205K→FPU150Sへの更新
  • I/O点数:2,000点 プログラム容量:15kステップ
  • 既存I/Oユニットをそのままに、メンテナンスが出来なかった。
    CPU・ベース・リモートI/Oユニットを一新し、メンテナンス不可能を解消しました。